儿童舞蹈培训机构
儿童舞蹈培训机构在商业楼二层,有两个疏散楼梯,其中一部独立的疏散楼梯。楼梯净宽需要大于多少?
培训机构内儿童用房房间面积超过多少平方米需要开两个门?
走道净宽需要大于多少米?
牛丫头消防课堂 2025-05-19 22:42 1 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,先看你这个商业楼是多层还是高层,如果是高层建筑,那么儿童活动场所的楼梯间都必须独立设置;
第二,楼梯宽度也是与你商业楼的高度有关系,如果是高层建筑内,楼梯至少1.2m;如果是多层建筑内,至少1.1m宽度;还要结合总人数、楼梯间数量综合考虑;
第三,儿童活动场所位于袋形走道尽端时必须两个门;其它位置的儿童活动场所超过50㎡,必须设置不少于2个疏散门;
第四,走道净宽还是与商业楼是否是高层有关,高层单面布房不小于1.3m,双面布房不小于1.4m;如果是多层,走道净宽度不小于1.1m;还要考虑具体的疏散人数,计算确定。
防火规范5.5.15的规定,儿童舞蹈培训机构是属于教学建筑按75米算两个门吧?