防火卷帘手动速放装置
防火卷帘手动速放装置的安装高度?
-
变电站设计中配电装置与仓库的防火间距
根据火力发电厂与变电站设计规范,储存含油设备的仓库(火灾危险性为丁级),防火距离 是根据屋外配电装置含油量控制(小于1t无间距要求,大于1t防火间距大于10米)。如果屋外配电装置未含油,仓库含油设备油量大于1t。请问一下大神,是否需要设置防火间距。
-
燃气间和厨房的便于通风和防爆泄压窗面积多少
如题,防火通规4.3.12 建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。 这个要求是要使用燃气的地方靠外墙设置,并设外窗或百叶,这个理解是否正确?然后这个外窗的面积有要求吗?
-
办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀
办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀,中间是写字楼的核心筒。这种可以报住建备案验收吗
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
建筑的内走道经常采用防火玻璃隔断进行分隔出一个疏散走道,对这种情况规范有没有对防火玻璃的隔热性要求?
-
电梯门口安装防火卷帘问题
丙类多层厂房,耐火等级一级,厂房安装了14台货梯,货梯门口未设置前室,为实现防火分区隔离功能,在每个货梯口30cm处安装了防火卷帘门,防火卷帘门设置为常开状态,火灾时联动降下。这种防火设计合理吗,设置防火卷帘门的必要性怎么样,可不可以取消?
-
金属夹芯板
各位,玻镁岩棉夹芯彩钢板属于金属夹芯板吗,能用做疏散走道两侧隔墙吗?
-
关于甲乙厂房、仓库的耐火等级问题
通用规范5.2.3条,甲乙类厂房耐火极限不应低于三级,建规的表3.3.1和3.3.2又被废止了,请问现在的意思是甲乙厂、甲乙仓可以设置三级耐火等级了吗??
-
消防水泵房配置的灭火器类别和规格
消防水泵房,只有水泵和配电柜、电源箱等,配置了干粉灭火器,还需要配备二氧化碳灭火器吗?配置规格是怎么要求的?
-
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施