[置顶]【图】报警阀前面的是什么阀门?
-
支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
-
我想问一下消防水泵房里面有三个阀门
请问大家一下
-
不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置
建筑在满足可不设高位水箱,但应设气压供水设施,其有效水容积应按最不利处4只喷头5分钟用水量确定。给举个例子,怎么算的用水量?气压罐有效容积得做到多大?
-
双联锁预作用系统的探测器选型疑问
单联锁预作用系统为了加快管道充水的响应时间,所以现场设置烟感探测器,可以提前报警启动充水;但双联锁预作用系统最终是通过低压开关信号进行管道充水的,是否有必要现场一定要设置烟感探测器?谢谢!
-
请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?
请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?
-
喷淋头设置
喷淋头设置:喷淋设计规范要求镂空缕大于70%设置上喷,给排水技术措施规范要求投影面积15-70%设置上下喷,请问镂空缕多少情况下只设置下喷?谢谢!!!
-
厨房需要设置自动喷水灭火系统吗
厨房需要设置自动喷水灭火系统吗
-
车库防火分区内的喷头算是同一隔间吗?
自喷规中6.1.8 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。北方车库入口使用易熔金属喷头,内部使用标准响应喷头,这两种喷头的rti应该是不同的。那么车库中的防火分区算作同一隔间吗?
-
请教大家一个问题:关于预作用采用的喷淋头的问题。
请教大家一个问题:去检测时候发现一车库预作用系统喷淋头设置在排烟管道下方,并且采用了普通下喷,按规范要求预作用系统应采用直立性洒水喷头或干式下垂型洒水喷头,指出后对方施工人员称:投标答疑时,风管下喷可采用普通下喷,请问这种说法是否成立?住建验收能通过吗,总感觉没有依据。