请问水力警铃不持续响是怎么回事?
发表评论: 应该不正常,无稳压装置的临时高压系统在低压工况下的稳定性缺陷。可检查延时器下部节流孔板孔径(标准应为3mm),若存在锈蚀或堵塞需更换;确认延时器排水管径不小于DN20且无弯曲压扁现象,确保排水通畅。
2025-05-21 14:47
-
高层住宅小区消火栓能上锁吗?
发表评论: 不能上锁,可以使用专项维修资金,花钱采取智能监控+物理加固的组合方案加强管理。
2025-05-21 12:16
-
能在其他楼层增加消火栓环网吗?
发表评论: 在两根立管间增设环网技术上可行,但需满足水力计算和阀门配置要求。
2025-05-19 16:18
-
排烟、送风风速
发表评论: 送风口风速≤7m/s和排烟口风速≤10m/s的限制均针对单个风口,而非分区内所有风口的总和。
2025-05-19 15:45
-
严寒地区钢筋混凝土高位消防水箱是否需要水箱间?
发表评论: 在严寒地区,钢筋混凝土水箱是必须设置水箱间的,水箱间需配备采暖设施(如暖气或电加热),确保冬季温度≥5℃;仅防冻隔热即可水箱不放在水箱间内是不允许的,规范中第5.2.4.2条原文为: “严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。”分句逻辑:逗号分隔的“必须露天设置”仅针对“其他地区”(非严寒地区),严寒地区无此例外。
2025-05-19 15:27
-
在高层厂方里规划建设智能仓库
发表评论: 也要看建设的是什么性质的智能仓库。高层里不搞甲乙,如果为丙1项仓库应该不可行,不能是高层。如果是丙2项仓库并且原厂房耐火等级达到一、二级 我认为可行。根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》3.3中表格,合理划分防火分区,做好相关防火分隔,应该是可以的。厂房内仓库应视为独立防火分区,需采用4小时耐火极限的防火墙和1.5小时不燃性楼板与其他区域分隔,AGV充电区应设置为独立防火单元,采用耐火极限不低于3小时的防火墙与其他区域分隔。安全疏散设计、自动灭火系统搞好,委托专业消防设计单位进行专项设计,应该没问题。
2025-05-19 10:34
-
400平游艺厅无其他设备联动,用区域报警可行吗
发表评论: 游艺厅未分区或单个厅室超200㎡的设计违反《建筑设计防火规范》,若400㎡游艺厅划分为多个≤200㎡的独立厅室,且无需自动喷淋等联动设备,可选用区域报警系统。
2025-05-16 15:52
-
消火栓箱放灭火器问题
发表评论: 合用,一般上部分是消火栓,下部分为灭火器,应分别设置标识。组合类灭火器箱的标识要求(参考XF 139-2009《灭火器箱》):消火栓部分:遵循GB 14561-2003标准,标注“消火栓”字样。灭火器部分:需单独标注“灭火器”字样,字体规格与单体箱一致。实际应用中的复合标识:若灭火器直接置于消火栓箱内,箱门需同时标明“消火栓”和“灭火器”标识,确保两者功能清晰可辨。
2025-05-16 15:45
-
大型商业综合体内的一个个小商铺是否要设地面疏散指示标识
发表评论: 规范未明确小商铺面积阈值,总建筑面积大于5000m2的地上商店要设置地面疏散指示标识,从疏散连续性角度,建议统一设置。
2025-05-16 13:41
-
关于七氟丙烷气体灭火系统喷头布置问题
发表评论: 应该是不符合规范要求的,上喷与梁太近可能会因梁阻挡导致局部灭火剂浓度不足。为啥不整改成下喷距防护区顶面距离不超过500 mm这样就符合规范要求。
2025-05-16 08:47
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 那就是好多不规范
2025-05-15 12:11
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 背面一般是紧贴墙面啊。
2025-05-15 12:11
-
厂房借用疏散
发表评论: 厂房只能符合一定条件的地下厂房疏散借用相邻防火分区疏散。
2025-05-15 12:09
-
关于灭火器检查场所的疑问
发表评论: 石油化工装置区指以石油、天然气及其衍生物为原料,进行生产、加工、储存等作业的工业设施集群。一般包括炼油装置区、化工合成装置区、油气处理装置区、储运与配套装置区、辅助工艺装置区等。
2025-05-13 13:37
-
哪些是疏散通道上的防火门?
发表评论: 封闭楼梯间、防烟楼梯间前室及其内部通道的防火门均属于疏散通道范畴。
2025-05-13 12:09
-
对餐饮小饭店使用液化石油气罐的是否应当安装强排风,如何正确安装,有没这方面的法律法规规范标准
发表评论: 无窗户则至少气瓶存放区或厨房内安装 防爆型机械排风系统。灶具附近需要安装报警器,依据是《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)(2020版)第10.8.2条:燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:……当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面0.3m以内。【详细要求也可以参考https://www.yudu.gov.cn/ydxxxgk/c100263ph/202501/05ba0434f9cd41679aee5a377baefac2.shtml 】
2025-05-13 12:04
-
对沿街小便利超市存在休息住人,做饭到底可以不可以,不可以如何处罚,属于哪个部门管理
发表评论: 经过消防部门审批备案的。符合以下条件的“三合一”场所:住宿区与经营区必须采用实体墙(耐火极限≥2小时)完全分隔,并设置甲级防火门;分隔区域不得存在门窗、孔洞等连通口;住宿区需设置独立直达室外的出口或疏散楼梯,宽度≥1.1米,且不得被货物占用;场所内需配置自动喷淋系统、火灾报警器、应急照明及灭火器;餐饮区使用燃气的,需加装燃气泄漏报警器和自动切断装置;住宿人数不得超过2人,且仅限于夜间值守人员,不得长期居住;明火操作需在非营业时段进行,并设专人监管;向当地消防部门申请“三合一”场所改造许可,提交防火分隔设计图纸及验收报告向当地消防部门申请“三合一”场所改造许可,提交防火分隔设计图纸及验收报告。这种审批通过率“极低”,多数地区仍以“严禁混合使用”为基本原则。
2025-05-13 11:48
-
重大火灾隐患判定规则中关于易燃易爆危险品
发表评论: GB35181-2025第5.5条a款为定性条款,未设定定量豁免标准,其核心判定依据为场所功能性质的混合共存。
2025-05-13 11:41
-
餐饮饭店老板在饭店后墙给液化石油气罐加装了加热设备说天冷给罐线加热不知道合不合规
发表评论: 是不合规的。加热会导致钢瓶内液态燃气快速气化,压力骤增,可能引发爆炸或燃气泄漏;罐体受热易变形,接口处密封性下降,泄漏风险大幅提升;存在非常大的安全风险。
2025-05-13 11:35
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)都有明确报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m。一般实际安装时建议预留15%的余量(即1.38m),以抵消施工误差和后期维护需求。