消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:61 关注:3
关注

  • 燃气间和厨房的便于通风和防爆泄压窗面积多少
    发表评论: 我之前看过一篇文章,很详细,你可以参考。燃气厨房泄压口面积计算方法详解 http://mbd.baidu.com/newspage/data/dtla_n_dingsuper?nid=dt_4827467851989047640

    0 0 2025-07-05 00:35

  • 电气火灾监控系统电流值设定值
    发表评论: 那就别放在配电室,放在下级配电箱。

    0 0 2025-07-05 00:32

  • 办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀
    发表评论: 你隔断了疏散通道了,不可以再就是人数增加,疏散宽度也需要增加,重新核算疏散

    0 0 2025-07-05 00:30

  • 避难层可以设置乒乓球室吗?
    发表评论: 肯定不行,建筑防火通用规范:7.1.15 避难层应符合下列规定:    1 避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难的要求。     2 除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。

    0 0 2025-07-05 00:27

  • 歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
    发表评论: 首先依据《建筑防火通用规范》第7.4.5条,设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑应设置封闭楼梯间;第二,你说的情况,第三个楼梯可以不计疏散宽度,但必须是不低于封闭楼梯间。

    0 0 2025-07-05 00:26

  • 【图】报警阀前面的是什么阀门?
    发表评论: 你想问的是带压力表的那个?减压阀,先导式减压阀。规范要求,两个以上报警阀组时,要求设备用减压阀。

    0 0 2025-07-05 00:22

  • 疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
    发表评论: 建筑防火通用规范6.4.9 用于防火分隔的防火玻璃墙,耐火性能不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求。所以隔热性、完整性都要满足。

    0 0 2025-07-05 00:18

  • 共用疏散楼梯
    发表评论: 当老年人照料设施与其他建筑(如住宅、商业等)组合建造时,需采用防火分隔措施。若老年人照料设施部分与其他功能区域完全独立且符合防火分隔要求,则可共用疏散楼梯。

    0 0 2025-07-05 00:15

  • 120平方需要两个安全出口
    发表评论: 首先你要搞清楚你要两个安全出口还是要两个疏散门。如果说一个房间的两个疏散门,可以疏散到同一个前室;但是你现在不是疏散门,你是需要两个安全出口,图上看你现在只有一个安全出口。

    0 0 2025-07-05 00:08

  • 金属消火栓箱体耐火极限到底是多少?
    发表评论: 如果达不到,后面砌墙体或者加防火板。

    0 0 2025-07-05 00:00

  • 关于喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力
    发表评论: 关于系统的设计压力,需要考虑的因素较多。既要满足最不力量的静压、动压,还要考虑不能超过规定的压力,如果超过规定的压力,要考虑分区供水。详细解释如下,第一,你要根据你的危险等级、使用功能、建筑高度、火灾危险性等因素,确定系统的最工作压力要求,例如厂房和民用建筑自动喷水灭火系统的工作压力至少为0.05兆帕。但是个别仓库可能压力不小于0.35兆帕。第二,知道最小工作压力后,初步计算消防水泵的扬程(压力),包含三部分。第一部分,最不利点需要的压力。第二部分克服高差做功。第三部分管道和阀门的损失。第三,计算完毕,针对初选的消防水泵的扬程,去核算零流量时的压力+水池水的高度,得出来就是系统的工作压力,如果系统的工作压力超过了2.4MPa,那么需要采取分区供水。根据高度划好供水分区,重新计算消防水泵的扬程。嗯

    0 0 2025-07-03 21:33

  • 消防水池取水口数量如何确定
    发表评论:  依据《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-20146.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定: 供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。一、消防车取水口的基本概念与功能消防车取水口是指设置在消防水池、消防泵或消防水箱等消防设备附近的取水设施,用于在火灾发生时快速取水,为消防灭火提供水源。其主要功能包括:1替代室外消火栓功能,作为消防车的水源补给点2确保在市政供水系统故障时仍能提供消防用水3提高消防车取水效率,缩短灭火响应时间二、国家标准对取水口数量的规定对于消防水池取水口,规范未对设置数量做出明确要求,但每个取水口宜按一个室外消火栓计算。当室外消防用水全部由取水口提供时,取水口数量应满足室外消防设计流量(单个取水口计算流量按10~15L/s)。

    0 0 2025-07-03 21:09

  • 海拔修正系数
    发表评论: 直接看规范【气体灭火系统设计规范 GB50370-2005】→附录B 海拔高度修正系数

    0 0 2025-07-03 20:39

  • 洁净生产车间排烟设计
    发表评论: 首先你要满足《洁净厂房设计规范》6.5.7 洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定: 1 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。 2 洁净厂房设置的排烟设施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。关于车间的排烟设置遵从建筑设计防火规范。依据《建筑防火通用规范》,生产车间面积小于300㎡,可以不设排烟设施。因为规范用词“生产场所”,所以以你说的属于单个生产车间小于300㎡的丙类生产场所。8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;    2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;

    0 0 2025-07-03 20:38

  • 这样的疏散是否符合要求?
    发表评论: 你没有画出平面布置图及疏散的示意图。但是规范规定设置在高层建筑内的儿童活动场所应设置独立的楼梯间。也就是说同层的其他场所不能进入,且其他楼层的人不能进入这个楼梯间。所以如果在二层设儿童活动场所,那么你要看该区域的楼梯间,是否和其他区域共用?三层是否能进入这个楼梯间?如果别人都无法进入这个楼梯间,那就是正确的。

    0 0 2025-07-03 20:32

  • 气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?
    发表评论: 你说的平台端远程控制是消防控制室?还是远程监控平台?如果是消防控制室,那就可以;如果是远程监控平台,那就看平台是否具有逻辑判断的功能。首先依据《火灾自动报警系统设计规范 》,气体灭火控制不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:   1 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。   2 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合本规范第 4.4.2 条的规定。

    0 0 2025-07-03 20:30

  • 电梯门口安装防火卷帘问题
    发表评论: 首先,货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔。依据《建筑防火通用规范》 GB55037-20222.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定:     1 前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。     2 前室的使用面积不应小于6.0m²,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。     3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。I活体前世

    2 0 2025-07-03 20:21

  • 消防软管卷盘压力等级的选型是否考虑消防泵启泵状态?
    发表评论: 首先一定要考虑消防水泵启动后的状态。因为软管卷盘的压力1.0或0.8MPa,考虑的就是额定工作压力。也就是说能承受的工作压力。大白话就是工作状态的动压。所以在消防施工中经常出现的问题就是采用了减压稳压型消火栓,却忽略了软管卷盘的压力等级。

    0 0 2025-07-03 20:18

  • 双联锁预作用系统的探测器选型疑问
    发表评论: 双连锁预作用系统适用于管道严禁冲水的场所,例如冷库。所以需要判断火灾,且确认喷头已经爆破。确认火灾需要火灾探测器,一般情况下设置感烟探测器;但是喷头爆破后不会说话,但是会引起管网的压力降低。压力降低,充气管路上的低压压力开关动作,此时双联锁与作用满足了两个信号的与逻辑,启动系统。换言之,如果只有火灾探测器确认火灾,但喷头没爆破。此时双连锁预作用,不会打开阀组,避免管道冲水;另一种情况,如果有人误碰了喷头,倒着喷头爆破,管网压力降低。但是此时没有火灾探测器确认火警信号,所以这种情况下双联锁预作用系统,也不会打开阀组。所以双连锁连锁预作用系统需要确认火灾+喷头爆破才可以启动。

    1 0 2025-07-03 20:15

  • 机械三通问题
    发表评论: 石老师太忙,不用等石老师了,我给你回答吧依据《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。因为消火栓系统管道肯定超过DN65,所以应采用沟槽连接件连接、法兰连接。

    0 1 2025-07-03 20:09

积分
377
提问
0
回答
376

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭