
空中
暂无说说
粉丝:2
关注:2
关注
-
能否为取消该处乙级防火门的设置找个理由
发表评论: 防火门属于防火分隔如果想取消乙级防火门,还要考虑是否改变了防火分隔的布置要求
2025-05-21 14:47
-
请问水力警铃不持续响是怎么回事?
发表评论: 水力警铃应持续报警1.看看警铃管路或铃锤是否有杂物,被卡住2.本身故障,更换警铃
2025-05-21 14:43
-
高层住宅小区消火栓能上锁吗?
发表评论: 不能上锁上了 就属于不符合项
2025-05-21 14:35
-
避难间的门应该向那个方向开启
发表评论: 应朝着疏散方向开启
2025-05-21 14:27
-
关于市政消火栓和室外消火栓动压和静压问题
发表评论: 设计工作压力:应不小于 0.6MPa,供水压力应不小于 1.0MPa。 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条 为强制性条文,必须严格执行。条文规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
2025-05-20 14:58
-
关于市政消火栓和室外消火栓动压和静压问题
发表评论:
2025-05-20 14:50
-
气体灭火系统机械应急启动
发表评论: 我想问的是:只靠储气瓶压力是否能满足开启相对应的选择阀 启动系统如果不能 在驱动气瓶失效时 系统该如何启动
2025-04-23 17:39
-
气体灭火系统机械应急启动
发表评论: 那请问,如果驱动气瓶无法动作,此时方法一是否可行
2025-04-23 10:08
-
隔膜式报警阀组手动复位球阀保持常开还是常闭
发表评论: 预作用的可以参考雨淋阀组的复位方式隔膜室控制阀关闭(应常开),复位球阀关闭(复位时应打开,复位后应关闭)
2025-04-17 11:44
-
灭火器满5年还需要维修吗?
发表评论: 必须报废:水基型6年 二氧化碳12年 干粉灭火器10年维修:水基型灭火器出厂满3年,首次维修后每满1年(3+1+1+1报废) 其他灭火器出厂满5年,首次维修后每满2年(按上面报废年限计算即可)
2025-04-16 17:45
-
喷淋头能不能布置在梁下,500的梁
发表评论: 当梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离>300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm-100mm当梁、通风管道、桥架等障碍物的宽度>1.2m时,其下方应增设喷头当在梁间布置洒水喷头时,溅水盘与顶板距离≤550mm,梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离不到550mm,仍不能符合规定的,应在梁底面的下方增设洒水喷头。
2025-04-16 17:34
-
新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级
发表评论: 谢谢
2025-04-16 16:06
-
新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级
发表评论: 在地下负一层请问如果是独立建筑,防火门是否就可按乙级防火门选用
2025-04-15 17:02
-
消防控制柜
发表评论: 你的这个问题,是联动信号无法联动启动;然后将控制盘打至手动启动;还是控制盘直接就在手动位
2025-04-14 15:15
1