小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门

小型旅馆建筑,大概在200-400平方米,建筑建构为地上一至三层,在没有条件的情况下,是否可以不设置等封闭楼梯间,从而把每层的客房门设置为防火门,这样符合标准吗?

请写下您的回答回答

回答 | 9

Q119. 2025-05-17 13:32 00 [回复]举报

这样一来是不是需要每个房间都增加直通室外的安全出口?

蔡先生 2025-05-17 13:44 00 [回复]举报

参考这条:

LHH2737 2025-05-17 15:21 00 [回复]举报

不可以,你这种做法仅适用于一层(并且还要保证没有任何可燃物)

实在没有条件设封闭楼梯间的话,建议增设室外钢梯

牛丫头消防课堂 2025-05-17 16:03 00 [回复]举报

你混淆了概念,你现在只解决了房间门的问题,也就是说发生火灾房间的火不蔓延,但是走道呢?走道的火灾还是有可能蔓延到楼梯间,影响人员疏散安全。所以依据《建筑防火通用规范》你要满足两点:

1、旅馆建筑楼梯间采用封闭楼梯间;

2、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。

名称含非法词汇   回复: 牛丫头消防课堂2025-05-17 17:25

那就比较难搞了,这种小旅馆设置封闭楼梯间的话难度有点高,主要是数量比较多。

0    0 [回复]举报

红色ID 2025-05-17 18:27 00 [回复]举报

15间以下的可以不纳入到旅馆的范围《 宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022》1.0.2

乌伤浪人 2025-05-18 12:27 01 [回复]举报

这是两个不同的要求,而且《通规》6.4条规定,虽然没有明确客房门应采用防火门,理解上有争议,但建议旅馆的客房门采用防火门,否则许多规范规定的性能可能无法满足。关于封闭楼梯间,各地的规定不一样,我们这出的疑难解答是5层以上的多层建筑才要求设置封闭楼梯间。

小唐12321 2025-05-19 08:18 00 [回复]举报

申请民宿,不要旅馆,你这面积也达不到15间,

cyd 2025-05-21 10:16 00 [回复]举报

多层旅馆与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯应为封闭楼梯间。