全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
微弱之光 2025-03-16 08:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你好!按照你的问题应该从两个方面考虑回答。第一个方面的问题是25年是指2025年当年配置的灭火器是否需要年检,答案是不需要的。第二个方面的问题是2025年之前配置的灭火器是否需要年检的问题,根据2025年实施的新国标《手提式灭火器》(GB4351-2023)及相关规范,2025年之前的灭火器是否需与新规同步报废,需结合以下要点分析,新规对灭火器报废的总体要求:
1、报废条件:灭火器的报废需满足《消防设施通用规范》(GB55036-2022)第10.0.8条的要求,包括筒体锈蚀、变形、器头损坏、出厂时间超限等情形。
2、出厂年限:新规明确了不同类型灭火器的强制报废年限:
水基型灭火器—出厂满6年;
干粉灭火器—出厂满10年;
-二氧化碳灭火器—出厂满12年。
2025年之前生产的灭火器如何适用新规?
若2025年前生产的灭火器出厂时间已超过新规规定的年限(如干粉灭火器生产于2015年或更早),则2025年必须强制报废。
若出厂时间未超限,且无其他结构性问题(如锈蚀、变形等),可继续使用。例如,2023年生产的干粉灭火器,需到2033年才需报废。
颜色与新规冲突问题,新规要求灭火器瓶身统一为红色,但旧标准下生产的非红色灭火器(如绿色水基型)只要未到报废年限且性能正常,仍可继续使用。
3.维修与检查要求:
无论是否新规实施前生产,均需按《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)进行定期检查,发现问题及时送修或报废。
市场监管与过渡期处理:
新规实施后,不符合颜色、型号编制等要求的灭火器将逐步退出市场,但已流通的合格旧产品在有效期内仍可合法使用。
消防部门已开展行动核查灭火器是否符合新国标,重点检查出厂日期、压力指数等指标,要求问题单位限期整改。
4.结论
2025年之前的灭火器需根据新规的报废年限和物理状态判断是否同步报废。若出厂时间未超限且无损伤,可继续使用至规定年限;若已超限或存在结构问题,则需立即报废。同时,颜色等外观差异不影响已合规产品的使用期限。建议单位结合定期检查制度,及时更新灭火器配置以符合新规要求。
希望这个回答能帮到你!
潘天坤 2025-05-19 11:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
手提式、推车式灭火器有相关维修期限和最大报废期限要求
达到维修期限应按规范要求送修,达到最大报废期限应更换
维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)
最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)
不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行
几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准