哪本 消防新规 说不给使用帆布接风机  在哪看过忘了 跪求大佬指点

李123 | 2022-12-20 23:00
请写下您的回答回答

回答 | 2

徐海金 2022-12-21 08:24 20 [回复]举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >

6.3.4 风管的安装应符合下列规定:
    1 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。
    2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
    3 风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。 
    4 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用性连接。

潘天坤 2024-06-21 17:12 00 [回复]举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.3.4条第4款规定:

当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。


通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016第5.2.7条规定:防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。

条文说明:防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管。