消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

扩大的防烟楼梯间在首层设置管道井能否开检修门?

扩大的防烟楼梯间在首层设置管道井能否开检修门?如能开,检修门是否要用乙级防火门?

永锅 | 2022-11-14 08:44
请写下您的回答回答

回答 | 2

aalwbw 2022-11-14 17:51 00 [回复]举报

管道井丙级防火门就可以了

张牙舞爪的张 2022-11-23 10:06 00 [回复]举报


1、根据《建规》6.4.3除住宅外防烟楼梯间楼梯间和前室不能开设其它门窗洞口。

2、管道井开设门丙级即可

关闭

关闭

手机APP下载