[例题: ]某锅炉房地面长为20m,宽为10m,房间高度为3. 5m,房顶坡度为12°,属于二级保护对象。①选探测器类型;②确定探测器数量;③进行探测器的布置。
清满 | 2022-05-25 22:00
请写下您的回答回答

回答 | 3

刘丽波 2022-05-26 05:40 11 [回复]举报

典型感温火灾探测器,数量不小于20*10/1/20=10,布置时离墙边不小于0.5米,2*5均匀布置

婷婷儿 2022-05-26 06:30 00 [回复]举报

感温,3个,沿中间布置

消防黄河 2022-07-14 23:11 00 [回复]举报

需12只探测器,6×2布置。与墙距离大于0.5小于1.8。探测器间距小于3.6。