稳压泵是给报警阀供水测还是系统侧打压

如题,稳压泵出水管是接在系统侧还是供水测

黑血神针 | 2022-04-24 21:45
请写下您的回答回答

回答 | 2

充楞装傻 2022-04-25 09:48 20 [回复]举报

供水测,阀前面。用于提供报警阀瓣、压力开关、警铃需要的静压,否则过段时间后供水侧0压力,系统就瘫痪了。

因阀瓣功能,系统侧压力不会低于给水侧,所以系统侧最不利点喷头也能维持初期灭火工作需要的压力。

2022-04-25 10:45 10 [回复]举报

稳压泵出水管连接到报警阀前端,即供水侧,保证系统能够正常启动。