消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位老师,请问火灾自动报警系统不能使用普通供电插座供电的要求是什么

各位老师,请问火灾自动报警系统不能使用普通供电插座供电的要求是什么,我记得好像有一本规范明确了,但是突然找不到了

消防小萌新 | 2025-05-24 10:47
请写下您的回答回答

回答 | 3

懒得说 2025-05-25 14:40 00 [回复]举报

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第10.1.4条明确规定,火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。这意味着火灾自动报警系统不能使用普通的供电插座供电,因为这些插座通常配备有过载保护功能

延_OLKA 2025-05-25 22:01 10 [回复]举报

 消防设施通用规范 GB55036-2022             12.0.17 火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。

关闭

关闭

手机APP下载