发布时间:2021-01-19 10:54消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:新版《建规》图示允许在建筑的局部区域设置1个安全出口或1部疏散楼梯(图示5.5.8),容易扩展为极端方案!

实际应用中,宜以单座建筑为单位,不应突破每层最大建筑面积不大于200m²的要求。
一、对于只设置一个安全出口或1部疏散楼梯的情况,规范条文5.5.8是以单座建筑为单位:

根据《建筑设计防火规范5.5.8要求:除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表 5.5.8 规定的公共建筑,可以只设置1个安全出口或1部疏散楼梯:

本表明确表述了每层的最大建筑面积要求,每层建筑面积不是某个单元或局部的建筑面积。

二、新版《建规》图示将本条文表述为一座建筑的局部单元,容易引发应用误区,导致极端方案:

1、规范条文应该是指独立的单座建筑,但2018版的规范图示却允许采用部分隔离的方式,突破了“每层最大建筑面积不大于200m²”的基本要求:

2、2018版图示的做法,容易引发极端方案,如下图所示,一座建筑的多个单元扩展,突破了“每层最大建筑面积不大于200m²”的基本要求,存在很大风险:

三、实际应用中,应以规范条文为根本,以单座建筑为单位,不应突破每层最大建筑面积不大于200m²的要求。以下是2015版《建规》图示的示意图,明确以单栋建筑为单位,相对更加贴切,不会引发极端方案。

 

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

东哥 2020-12-09 18:41 10 [回复]举报

感觉新图示更合理,每个竖向单元间有防火墙分开,类似商业网点。应该不算极端方案,否则这条规范没什么实用性。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

规范争议-《建规》5.5.8图示的隐与忧!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读