消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 消防电梯 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

楼梯间、前室-能否设置管井或普通电梯!

发布时间:2021-05-20 10:44消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

范肃宁:对于楼梯间、前室内是否可以开设“普通电梯层门和水暖电管道井检修门”,这一问题经常困扰着建筑师,本文对规范及各地方近年来的地标进行了汇总讨论。

 

一、分析与结论

1 封闭楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据《建筑设计防火规范6.4.2-2封闭楼梯间,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

结论:无论公建和住宅,都不能在封闭楼梯间内设置电井、管道井检修门,普通电梯层门。

2 防烟楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据《建筑设计防火规范6.4.3-4防烟楼梯间的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

结论:无论公建和住宅,都不能在防烟楼梯间内设置电井、管道井检修门,普通电梯层门。

3 首层扩大封闭楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据6.4.2-4,扩大的封闭楼梯间应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。因此,如果检修门采用乙级防火门、电梯防火措施按消防电梯,就可以满足消防要求。

结论:无论公建和住宅,首层扩大封闭楼梯间内都可以设置电井、管道井检修门和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求,且各地稍有不同。

4 首层扩大防烟楼梯间前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据6.4.3-6,扩大的前室应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。因此,如果检修门采用乙级防火门、电梯防火措施按消防电梯,就可以满足消防要求。

结论:无论公建和住宅,首层扩大防烟楼梯间前室内都可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求。

5 独立前室(防烟楼梯间前室)内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据6.4.3-6条文解释,对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。

结论:公共建筑的独立前室内不可以设置电井、管道井检修门。

公共建筑的独立前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。

住宅建筑的独立前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。

6 合用前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据6.4.3-6条文解释,对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。

结论:公共建筑的合用前室内不可以设置电井、管道井检修门。

公共建筑的合用前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。

住宅建筑的合用前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。

7 消防电梯前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据7.3.5-3消防电梯除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。

结论:公共建筑的消防前室内不可以设置电井、管道井检修门。

公共建筑的消防前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。

住宅建筑的消防电梯前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。

8 共用前室和三合一前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:共用前室和三合一前室绝大部分情况是住宅建筑中出现的类型,可以按住宅的独立前室和合用前室处理。

结论:住宅建筑的共用前室和三合一前室可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。

二、汇总一览表

图片

三、规范及各地方近年来的地标汇总

1 封闭楼梯间

图片

2 防烟楼梯间

图片

3 首层扩大封闭楼梯间

图片

4 首层扩大防烟楼梯间前室

图片

5 独立前室(防烟楼梯间前室)

图片

6 合用前室

图片

7 消防电梯前室

图片

 

注:

浙江2017-《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字[2017]89号

北京2018-《消防疑难问题研讨会会议纪要》

湖南2019-《“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见》

江苏2020-《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答-新建建筑部分》

山东2020-《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引

甘肃2020-《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点

福建2020-《福建省房屋建筑工程防火设计若干技术规定(征求意见稿)》

云南2021-《云南省建设工程消防技术导则(试行)(征求意见稿)》

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

楼梯间、前室-能否设置管井或普通电梯!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读