    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >6.3.4 风管的安装应符合下列规定:    1 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。    2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。    3 风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。     4 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。

    2 0 2022-12-21 08:24

  • 关于消防电梯问题
    发表评论: 如果是汽车库可以不用

    0 0 2022-12-15 17:15

  • 工业建筑,设置的集装箱式柴油发电机组作为备用电源使用,规范要求?
    发表评论: 工业民用不太一样,工业工艺用的按丙类,并做防爆设计,如果只是普通应电电源满足民用柴发设置要求,可以按民用,即不进行防爆设计

    0 0 2022-09-13 08:17

  • 装置和厂房
    发表评论: 化工厂装置露天的,就是球球罐罐反应器这些没有围护结构的,厂房是有围护结构的

    0 0 2022-06-22 16:27

  • 同一报警区域如何理解
    发表评论: 报警区域的划分主要是为了迅速确定报警及火灾发生部位,并解决消防系统的联动设计问题.和几知总线没有什么关系。都能联动,

    2 0 2022-06-21 09:11

  • 地下建筑-防火概论!地下、地上建筑-分隔处置措施!
    发表评论: 但是图集就是突破1的做法,,而且个人认为,地下用乙级防火门分隔了 防火门本来就有防烟功能,再加挡烟设施是否有必要。

    0 0 2022-01-31 13:32

  • 论火灾时地下车库防火卷帘门的降落方式
    发表评论: 个人认为,这个理由并不充分,发生火灾险情毕竟有的一辈子都碰不上1次,那日常企业应急预案是否有按规定要求每年实施演练?即使1年一次,10年10次至少一个人能够参与一次吧?普通人并不需要知道作用,知道怎么跑就行!只是现在消防还未得到大家的重视,但我们不能本末倒置,我觉得规范的角度是没有问题的!