  • 请问控制中心报警系统至少设置几个具有集中控制功能的火灾报警控制器?
    发表评论: 3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:   1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。   2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。   3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。   4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。

    0 0 2025-03-04 09:23

  • 2024年11月消防安全月的活动主题是什么
    发表评论:

    0 0 2024-10-29 14:13

  • 请教一下气体灭火相关问题。
    发表评论: 可以设计超细灭火装置,但是万一干粉误喷或实施灭火会产生粉尘,有可能会对设备有影响,需要清理。还是建议使用七氟丙烷气体,喷放后无残留,无需清理。

    0 0 2024-07-03 11:23

  • 关于气体灭火剂用量的计算
    发表评论: 实际用量=设计用量+喷设后钢瓶内剩余量。一般加3kg或4kg,根据瓶组规格确定

    0 0 2024-06-06 16:04

  • 市委党校属于消防重点单位吗
    发表评论: 可以查看本省近期发布的关于《消防安全重点单位界定标准》,对照标准看划定界限。

    0 1 2024-01-03 12:10