
逍遥仙
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
关于地下室车库防烟分区挡烟设施高度
发表评论: 车库梁跨度一般在8m以上,梁高怎么也在600往上了,自身梁高应该是能满足储烟仓要求的。实际设计中车库按汽车库专业规范即可,无设挡烟垂壁必要
2022-10-26 17:09
-
地下封闭楼梯间防烟
发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.1.6条有个隐藏条件,地下仅一层且室内外高差不大于10m,可在首层设置1.2平的门或窗,注意这个是门或窗应直通室外。这跟建筑设计防火规范6.4.4不矛盾,也就是都叫共用楼梯但是针对不用机械加压送风的楼梯防排烟规范提出了更高要求。
2022-10-26 12:53
-
排烟防火阀和电控百叶风口问题?
发表评论: 70防火阀多用于改善室内环境的通风、空调系统,平常关闭通风空调系统如何运行,只有火灾了温度达到70就没送风必要了,那时温控装置可以自动关闭(当然也可以联动关闭)。如果你把70防火阀设计成常闭,那么平常运行时你还是得联动打开,火灾时达到一定温度又要关闭,这种设计是无意义的。
2022-10-24 17:15
-
关于防火隔墙
发表评论: 当采用金属夹芯板材时,要注意以下几点: (1)建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,本规范均要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,而不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此不能采用金属夹芯板材。 (2)对于非承重外墙、房间隔墙,当建筑的耐火等级为一、二级时,按本规范要求,其燃烧性能为不燃,且耐火极限分别为不低于0.75h(民建1h)和0.50h,因此也不宜采用金属夹芯板材。当确需采用时,夹芯材料应为A级,且要符合本规范对相应构件的耐火极限要求;当建筑的耐火等级为三、四级时,金属夹芯板材的芯材也要A级,并符合本规范对相应构件的耐火极限要求。 (3)对于屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其夹芯材料的燃烧性能等级也要为A级;对于上人屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到本规范相应耐火极限要求,因此,此类屋面也不能采用金属夹芯板材。综合所述当防火隔墙耐火极限>=1小时不建议使用,因为不知道你所用具体部位,还要综合考虑防水、隔声、设备布置、布线等其它该房间可能有的特殊要求。
2022-10-23 14:25
-
排烟防火阀和电控百叶风口问题?
发表评论: 从目前这个图上得出的信息是:1、是排烟口,带执行机构2、此图的280排烟防火阀是按下列的第一条情况设计,需确认该截图右上侧排烟防火阀集中处中间是不是竖向风管,如果不是则不合理。 4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: 1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; 2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; 3 排烟风机入口处; 4 穿越防火分区处。3、优化要结合该防烟分区进行设计,一般一个防烟分区排烟支管与总管连接处设置一个就够了。可以优化排烟管道布置方式及排烟防火阀数量(截图信息量少,目前仅能做出该判断)4、电控百叶可以理解为排烟口,需要配置输入输出模块,满足联动控制器对其自动开启、总线盘一键开启、现场手动开启及与之相对应的开启后信号反馈功能5、280防火阀平时为开启状态,按最新规范其关闭信号应能直接通过模块给风机控制柜执行关闭对应排烟风机(俗称连锁启动),也可以另做冗余设计将其关闭信号给联动控制器由联动控制器控制排烟风机关闭(俗称联动)6、加压送风70防火阀也是常开状态,达到70关闭并能直接连锁关闭对应加压送风机,因为达到那个温度后送风已经没什么用了,试想一下那时楼梯间温度得有多高了。
2022-10-23 13:04
-
模拟测试疏散指示标志灯
发表评论: 根据你的调式结果我的结论。1、在断电状态下按下模拟键就会熄灭,说明模拟键断的很可能是灯具自身蓄电池电源,标志灯是持续性灯具至少保持节电点亮,这是问题。 2、在合闸状态按下模拟键后充电灯熄灭,说明模拟键断开了主电和自身蓄电池电源。综上很可能模拟键是一键断开所有电源,另外你的描述只有亮,熄灭,难以判断是哪种状态?建议根据规范模拟火灾信号下的自动和手动启动功能,好系统性分析功能问题。
2022-10-22 23:24
-
前辈们,请教个问题,现在有个办公楼,需要做第二个安全出口,现在想在C轴的墙上开个门,但是C轴上下两面有一米三的高差,所以现在准备做个坡道,做个10.5米的坡道,做成U型的,这样可以吗,有具体规范吗
发表评论: 1、目测该办公只有两层,D轴楼梯表达没看懂什么意思2、不考虑无障碍问题的话坡道没问题3、建议直接设置成台阶
2022-10-22 13:16
-
地下设备用房疏散
发表评论: 按检修及内部服务楼梯设置即可,另外由于在地下,面积不能超200否侧要两门。消防水泵房平常就没什么人,门能满足设备进出检修及室外高差不超十米即可。建议就在地面设置一门即可,楼梯就变成了套内楼梯,用金属梯即可
2022-10-22 02:14
-
喷放气体时是否联动切断配电室内的照明电源
发表评论: 应急照明是备用照明和疏散照明的统称,备用照明只有几个特殊的设备用房才有,切断正常照明回路后备用照明自动转换到消防专用回路供电(此时还是市政电)。消防专用回路本身应能满足备用照明照度及时间要求。整个逻辑就是:火灾确认发生后,配电室正常照明无需立即切断,随火灾发展不得不断开非消防供电回路后备用照明开始启用(之前正常照明是非消防专用回路供电),此时备用照明由消防专用回路供电,还不是柴油发电机供电,只有市政电力实在无法运行必须断开后才转由柴油发电机供电。另外喷气时联动启动柴油发电机的逻辑设计不合理。柴油发电机是与市政电自动互投的,没有跟其它系统联动的要求。备用照明作为特殊的应急照明,与疏散照明的区别就是照度为正常照明灯具照度,及满足不低于本场所火灾延续时间(取3小时足够了)要求,有别于其它应急照明灯具的1lx-10lx及0.5-1.5时间要求。
2022-10-20 17:36
-
大于1.2米的风管增加下喷的问题?
发表评论: 不需要,影响支管管径的是所控制的喷头数 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
2022-10-19 21:26
-
消防水泵设置问题
发表评论: 应有一定余量,不能简单35+35=70,并核对零流量和150%流量对应下的压力是否满足设计要求。水泵厂家都有各种型号的选型表,可以结合设计院设计要求从中合理选型。
2022-10-19 21:05
-
喷放气体时是否联动切断配电室内的照明电源
发表评论: 备用照明灯具应由正常照明和消防电源专用应急回路互投供电(双保险)。备用照明灯具本身必须满足正常照明照度要求(即照度应该和正常照明灯具一致)。切断正常照明线路不能影响备用照明灯具使用。配电室同时有正常照明、备用照明、疏散照明、疏散指示标志。备用照明和疏散照明属于应急照明灯具,但是备用照明是满足3h,正常照度(就几个特殊设备用房才有备用照明);而疏散照明满足照度1lx,0.5-1.5小时即可。不知您所述配电室究竟设置了几种灯具?如果切断正常照明灯具后备用照明照度不满足要求是不正常的。
2022-10-19 20:51
-
关于挡烟垂壁
发表评论: 只有排烟防火阀有这个要求阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm;
2022-10-18 21:26
-
火灾自动报警系统的组成问题
发表评论: 都有的,看火灾自动报警系统的组成示意图就能很明了,不用纠结文字没有提到,只要知道消防控制设备主电源都是消防电源即可。
2022-10-18 17:57
-
喷放气体时是否联动切断配电室内的照明电源
发表评论: 火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机。消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。根据你的描述配电室照明电源是不需要立即切断的,另外切断正常照明,应急照明应能满足正常照度要求。
2022-10-18 17:34
-
关于消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的处理流程
发表评论: 大型商业综合体火灾风险指南和火灾风险检查指引(应急消〔2021〕59号第十六条 建筑消防设施存在故障、缺损的,应当立即维修、更换,不得擅自断电停运或长期带故障运行;因维修等原因需要停用建筑消防设施的,应当严格按照消防安全管理制度履行内部审批手续,制定应急方案,落实防范措施,并在建筑主要出入口醒目位置公告。维修完成后,应当立即恢复到正常运行状态。 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 >7.6.8 人员密集场所应建立建筑消防设施、器材故障报告和故障消除的登记制度。发生故障后,应及时组织修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应当严格履行内部审批程序,采取确保安全的有效措施,并在建筑入口等明显位置公告。再加上你提到的建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 >4.6 不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障,应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准。均未提及向消防机构备案,因为场所消防设施按规定周期就需要进行相关巡查、检查、维护,故再向消防机构备案会浪费大量国家及社会资源。
2022-10-16 14:56
-
关于回廊与中庭相连处挡烟垂壁的设置高度
发表评论: 假设你回廊处净高4.5m,算出清晰高度1.6+0.1*5=2.1m,那么挡烟垂壁上限高度为4.5-2.1=2.4m回廊所在防烟分区机械排烟算出挡烟垂壁下限值4.5*0.1=450且不小于500,所以取500即可,按这种方法去设计就行(常见挡烟垂壁高度差不多就是500,600,800)
2022-10-15 19:06
-
主机显示的火探地址号与现场实际读码的火探地址号不符是什么原因
发表评论: 地址信息编码不匹配,重新进行地址注册编码
2022-09-25 21:26
-
关于手动控制盘
发表评论: 看不懂电气图,忘大佬明示,谢谢
2022-09-25 17:51
-
消防水泵房
发表评论: 消防水泵房比较特殊。1、装修是全A级别2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014中5.5.13要求柴油机消防泵是宜独立我的理解是:如果柴油机消防水泵确实要设置在建筑内,除了要直通室外和安全出口外,应该像柴油发电机房中要求的那样满足不超过1m³,3h防火隔墙+甲级防火门分隔,做好通风、排烟、阻火措施(如阻火器的呼吸器)。柴油机消防水泵房(柴油闪电>=60)是丁类,,跟大多设备用房一样都有独特的分隔、装修及灭火设施(含火自报)要求。几乎不影响厂房火灾危险性。3、按5m³设置储罐是没有意义的。就算是甲类厂房,火灾时消防泵也只需要3小时持续工作时间。就按1m³的量考虑足够了,这种设备用房火灾发生概率极低,主要做好通风换气、防流散、阻火器呼吸阀再加防火分隔措施就足够了。个人拙见,欢迎交流
2021-11-07 14:39